1、電流型輸出信號的轉換計算
例如:量程-40~80℃,4~20mA 輸出,當輸出信號為 10mA 時,計算當前的溫度值。
此溫度量程的跨度為 120℃,用 16mA 的電流信號來表達,120℃/16mA=7.5℃/mA,即電流1mA 代表溫度變化 7.5℃,
測量值 10mA-4mA=6mA,6mA*7.5℃=45℃。45+(-40)=5℃,所以當前溫度為 5℃。
2、電壓型輸出信號的轉換計算
例如:量程-40~80℃,0-10V 輸出,當輸出信號為 5V 時,計算當前的溫度值。
此溫度量程的跨度為 120℃,用 10V 的電壓信號來表達,120℃/10V=12℃/V,即電壓1V代表溫度變化 12℃,
測量值 5V-0=5V,5V*12℃=60℃。60+(-40)=20℃,所以當前溫度為20℃。