預知條件:監控平臺和設備都處于同一內網中,并且 IP 地址為 192.168.1.99,監控平臺的監聽端口為 2404(軟件平臺安裝后默認即為 2404),集中器通過RS485 總線掛接了三臺溫濕度變送器,地址分別為 10、12、13。
1)設備接入到路由器或者交換機,并給設備上電。
2)使用同一個局域網內的電腦打開配置軟件,并點擊搜索。
3)雙擊搜索到的設備,將網絡參數更新到右側。
4)修改設備服務器 1,目標端口設置為在 2404(與監控平臺的監聽端口一至),目標地址為監控平臺的 IP 地址 192.168.1.99,其他服務器地址和端口都清掉。
5)修改設備本地網絡參數,若設備上接的是路由器并且有動態分配IP 地址的功能,則設置為動態獲取 IP 地址(DHCP/Auto)的模式就可以了;
若設備上接的網絡設備沒有動態分配 IP 地址的功能,則需要手動設置靜態IP(StaticIP),在此要找一個沒有用的 IP 地址分配上并且必須和監控平臺一個網段,比如我們設置為在192.168.1.80.
6)確保網絡參數都修改完成后,點擊參數配置按鈕即可。
7)點擊到設備參數配置頁,點擊“讀取設備參數”按鈕,對設備參數進行讀取。“信息提示區”會提示操作結果,設備參數讀取成功后,確認終端地址已經在監控平臺中添加了(若沒有添加,請參照監控平臺使用說明書添加對應終端地址的設備)。確認工作模式是“ModBus溫濕度傳感器”,確認 485 口波特率如圖所示,將“ModBus 終端數量”設置為3,將1 號通道地址設置為 10,將 2 號通道地址設置為 12,3 號通道地址設置為 13,然后點擊“配置設備參數”來下載設備參數。設備參數中有部分參數是重啟生效的,為了確保參數應用,請?jiān)谂渲猛暝O(shè)備參數后對設備進行斷電再上電。
8)操作完以上步驟后,設備就可以正常連接到監控平臺了,然后登錄監控平臺,新建設備就可以或者掃描,具體參閱監控軟件使用說明。