溫濕度數據采集,并上傳數據至我司環境監控云平臺。
1)設置我司云平臺地址及端口號,數據存儲模式設置為自動,存儲間隔5 分鐘,設置存儲數據主動上傳關閉。
2)設置溫度上限 35℃,溫度下限-10℃,回差 2℃,偏差-1.7℃;
3)將溫度上限關聯 1 號繼電器,溫度下限關聯 2 號繼電器
4)開啟短信告警以及振鈴告警,告警間隔設置 30 分鐘;假設設置接收告警短信的號為15953171829;